Правильно промаркирован кабель, ничего что бирка на одном проводе?
Гость сочувствующий
20.3.2016, 17:36
Обычно на бирках писали следующее:
1. Маркировка кабеля по кабельному журналу
2. Наименование электроустановки откуда кабель идёт
3. Наименование электроустановки куда кабель приходит
4. Марка кабеля
5. Сечение
6. Длина
Наименование электроустановок указывалось в соответствии с проектом.
Бирки вешались на кабель непосредственно в электроустановках, при проходе через стены - с обеих сторон стены, на протяжённых участках - через 50-60 метров, на кабельных муфтах - это по памяти.
Вот что трактует ПТЭЭП: "2.4.5. ... Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа.
Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон)."
Еще что то с формой бирки связано. Круглые квадратные и треугольные.
Цитата(Sinus @ 22.3.2016, 9:09)

Еще что то с формой бирки связано. Круглые квадратные и треугольные.
По уровням напряжения разделяют.
Но это вообще никто не соблюдает, есть бирки - и то хорошо.
Цитата(Ant29 @ 22.3.2016, 16:44)

Но это вообще никто не соблюдает, есть бирки - и то хорошо.
Ну так плохо что не соблюдают. Тем более что это не трудно: квадратные бирки - низковольтные кабеля, круглые - высоковольтные, треугольные - контрольные.
Цитата(Apisx @ 22.3.2016, 11:16)

Ну так плохо что не соблюдают.
Никто не говорил, что это хорошо.